อยากทราบวิธีแปลงค่า KVA เป็น AMP ในระบบไฟว่าคิดกันอย่างไร

คืออยากทราบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้า กินไฟ 60 AMP  แต่ว่าจะไปเช่าเครื่องปั่นไฟ ซึ่งมีค่าเป็น KVA  เลยไม่รู้ว่า มีวิธีการแปรค่าเป็ฯอย่างไรเวลาไปเช่าจะได้ไม่โดนหลอก

จากคุณ : mafia_s18 - [ 16 ก.ย. 47 13:46:36 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

60A x 220v = 13200 VA = 13.2 kVA

แต่ .. ถ้าจะให้ดี เครื่องปั่นควรทำงานไม่เกิน 80% ฉนั้น ควรใช้ขนาด 100/80 x 13.2 หรือประมาณ 15.8 kVA

ระวังว่าเครื่องจะำพัง ตอนสตาร์ตเครื่อง .. อย่าลืมดู peak current หละ


จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 16 ก.ย. 47 18:45:07 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ต้องดู Power Factor (PF) ของโหลดที่คุณจะเอามาใช้ด้วยครับ

ของคุณข้างบนนี่ เป็นการคิดโดยให้ PF = 1.00 แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง หายากครับที่จะได้ PF = 1 เป๊ะๆ

สูตรที่ถูกต้องจริงๆคือ Volt x Amp = VA x cos(theta)

โดยที่ cos(theta) เรียกอีกชื่อนึง ก็คือ Power Factor (PF) นั่นเอง

ดังนั้น ติ๊งต่างว่า PF ของโหลดคุณมีค่า 0.6 คุณก็ต้องเอา 0.6 ไปหารค่าข้างบนด้วย ถึงจะได้ VA ที่ต้องการ

ส่วนการจะเผื่อกำลังไฟไว้ โดยกำหนดให้เครื่องทำงานแค่ 80% ตามตัวอย่างข้างบน
ก็เอา 0.8 ไปหารค่า VA ข้างบนอีกที

ย้ำนะครับ ต้องดู PF ของโหลดด้วยครับ ยิ่งค่า PF น้อย เช่น โหลดเป็นพวก มอเตอร์ พวกเครื่องเชื่อมเหล็ก
คุณยิ่งต้องใช้ VA เยอะมากๆ


จากคุณ : ช่างไฟ - [ 16 ก.ย. 47 21:21:25 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระบบเฟสเดียวหรือสามเฟส

1เฟสใช้นี่ S = VI
3เฟสใช้นี่ S = (square root 3)VI
V แรงดันline 1เฟสใช้ 220 3เฟสใช้ 380
I กระแสline

สูตรข้างบนหน่วยเป็น VA ทำให้เป็นkVA ก็หาร1000

แก้ไขเมื่อ 16 ก.ย. 47 22:50:44

จากคุณ : สหายสายธาร - [ 16 ก.ย. 47 22:46:47 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ขอรายละเอียดโหลดด้วยครับ
60 amp นี่ ใหญ่พอจะจ่ายให้บ้านได้หลายหลังเลยนะ (บ้านผม อยู่กันสามคน เบรคเกอร์ 10 amp)


จากคุณ : ม่อน (bodin) - [ 16 ก.ย. 47 23:35:56 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

.....โดยทั่วไปการเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักจะระบุเป็น kW จะไม่ระบุเป็น kVA เพราะโดยทั่วไปขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะคิดค่าตัวประกอบกำลังเป็น 0.8 เสมอ
....การคำนวณโหลด 1 เฟส จะคำนวณแบบที่คุณ แมวเหมียวพุงป่อง แสดงให้ดู
....ส่วนการคำนวณโหลด 3 ก็ทำตามคุณ สหายสายธาร แนะนำ

***.อย่างไรก็ดี นอกจากจะดูที่ขนาดของ kVA แล้ว ต้องดูขนาดของ kW ด้วยว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายค่า kW แก่โหลดทั้งหมดที่ต้องการได้หรือไม่ เพราะบางครั้งแม้ว่าจะเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตาม kVA ที่คำนวณได้ แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจไม่สามารถจ่าย kW ได้ตามขนาดที่โหลดต้องการ.***

....นอกจากนี้ ในบางครั้งคุณอาจจะเจอว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าพิกัดเป็น kW 2 ค่า คือ ค่า prime rate กับ ค่า standby rate ถ้าคุณต้องการใช้งานต่อเนื่องนานๆให้พิจารณาค่า prime rate เพราะสามารถจ่ายไฟที่ full load ได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับค่า kW นั้นถ้ารู้ค่าตัวประกอบกำลังหรือค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ก็สามารถคำนวนได้จาก
kW = kVA * pf
*จากสมการข้างต้น จะสรุปได้ว่าค่าตัวประกอบกำลังคืออัตราส่วนของกำลังงานจริงต่อกำลังงานปรากฏ*

....ในกรณีที่โหลดเป็นมอเตอร์หลายๆชุดและมีกระแสตอนเริ่มเดินเครื่องสูงๆ อาจต้องพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษ เพราะถ้าขนาดเครื่องที่ไม่พอดีและประกอบกับมอเตอร์หลายๆชุดเดินใกล้เต็มพิกัด จะทำให้การสตาร์ทมอเตอร์ลำดับท้ายๆก่อให้เกิดแรงดันกระเพื่อมทำให้หน้าสัมผัสของแมกเนติกคอนแทรกเตอร์หลุดออกจากกัน ซึ่งมีวิธีการคำนวณเรื่องนี้ควรปรึกษาวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ในด้านนี้ ผมคงไม่แสดงให้ดู




จากคุณ : arm_cc - [ 17 ก.ย. 47 00:03:35 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ขอบคุณครับ ... ลืม Pf สนิทเลย

ที่ทำงาน .. แต่ละวงจร แต่ละอุปกรณ์ Pf ต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ครับ ไม่งั้นโดนเล่นเละ :-D


จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 18 ก.ย. 47 20:23:56 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

คุณช่างไฟครับ
V x A = VA ครับ
W = VA x PF. ครับ




จากคุณ : กฤตยฎีกา - [ 22 ก.ย. 47 18:08:53 ]
 
 



กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
รายละเอียด : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys  Science Symbol Generator